Hiệu quả năng lượng của Khách Sạn Equatorial TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
         Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc. Bộ Xây dựng (Cơ quản chủ quản)/Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Chủ dự án) triển khai thực hiện dự án từ 2016 đến 2021 với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính từ ngành Xây dựng tại Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.

        Đối với các dự án trình diễn, Ban quản lý dự án EECB đã lựa chọn và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả cho 8 công trình xây mới và 13 công trình cải tạo. Khách Sạn Equatorial Tp. Hồ Chí Minh là một trong số các công trình cải tạo tham gia vào dự án từ năm 2019. Các thông tin về tòa nhà như sau:
 
              
 
               Địa chỉ: 242 Trần Bình Trọng, phường 4, quận 5, TP. Hồ Chí Minh
               Loại hình: Khách sạn
               Quy mô công trình: 12 tầng
               Tổng diện tích sàn: 39,308 m2

Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Dự án EECB đưa ra, bao gồm:
- Sử dụng 784 đèn Led 11W thay cho đèn halogen 50W;
 - Sử dụng 25 đèn Led 9.5W thay cho đèn dây tóc 60W;
- Sử dụng 120 đèn Led 4.8W thay cho đèn dây tóc 40W;
- Sử dụng 240 đèn Led 3.2W thay cho đèn dây tóc 15W;
- Sử dụng 705 đèn Led 4W thay cho đèn huỳnh quang 9W;
- Sử dụng 1185 đèn Led 18W thay cho đèn huỳnh quang 36W;
- Sử dụng 820 đèn Led 5.5W thay cho đèn compact 11W;
- Sử dụng 786 đèn Led 5.5W thay cho đèn compact 14W;
- Sử dụng 1056 đèn Led 9.5W thay cho đèn T5-14W;
- Sử dụng 982 đèn Led 18W thay cho đèn T5-28W;
- Thay kính trắng 6.8mm bằng kính hộp control 2 lớp (5mm - 9mm - 8.38mm)
 
Bảng chi phí và lợi ích
 
Chi phí đầu tư Lợi ích
Chi phí
đầu tư
(tỉ VNĐ/năm)
Thời gian
hoàn vốn
(năm)
Mức tiết kiệm
chi phí năng lượng
(tỉ VNĐ/năm)
Tổng mức
năng lượng
 tiết kiệm
(MWh/năm)
% tiết kiệm
 năng lượng
Mức phát thải
cắt giảm
(tCO2e/năm)
1.72 1.81 1.27 476.85 8% 435.36
 
        Trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Dự án EECB đưa ra, Tòa nhà đã tiến hành thực hiện ngay việc mua sắm thiết bị và thi công cải tạo hệ thống chiếu sáng và vỏ bọc công trình (sử dụng kính hộp 2 lớp thay cho kính 1 lớp) song song cùng lúc. Thời gian thi công bắt đầu từ ngày 6/1/2020 – 14/3/2020.

        Sau khi thực hiện các giải pháp cải tạo hệ thống chiếu sáng, độ sáng tại các khu vực cải tạo được nâng cao hơn, đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà ở công cộng QCVN 12:2014/BXD, trong khi mật độ công suất thấp hơn (giảm từ 5.52W/m2 xuống 2.58W/m2), giúp tiết kiệm được khoảng 5% điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng, tương ứng 38,202 kWh/năm. Với giải pháp cải tạo vỏ bọc công trình, nhờ Hệ số SHGC của kính 2 lớp thấp hơn 55% so với hệ số SHGC của kính một lớp nên giúp giảm xâm nhập năng lượng bức xạ mặt trời vào không gian trong tòa nhà khoảng 50% - 55%. Ngoài ra, việc sử dụng hơn 611 m2 kính 2 lớp tại 92 phòng khách, tòa nhà có thể tiết kiệm được 7,696 kWh/năm nhờ giảm được điện năng tiêu thụ cho máy lạnh.