Những kết quả ban đầu về hiệu quả năng lượng của Khách sạn Cửu Long Majestic
Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc. Bộ Xây dựng (Cơ quản chủ quản)/Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Chủ dự án) triển khai thực hiện dự án từ 2016 đến 2021 với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính từ ngành Xây dựng tại Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.
Đối với các dự án trình diễn, Ban quản lý dự án EECB đã lựa chọn và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả cho 8 công trình xây mới và 13 công trình cải tạo. Khách sạn Cửu Long Majestic là một trong số các công trình cải tạo tham gia vào dự án từ năm 2019. Các thông tin về tòa nhà như sau:
Địa chỉ: 01 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, quận 1, TP. Hồ Chí Minh
Loại hình: Khách sạn
Quy mô công trình: 8 tầng
Tổng diện tích sàn: 16,603 m2
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Dự án EECB đưa ra, bao gồm:
- Thay bộ đèn huỳnh quang 1.2m T8 – 43W (kể cả tổn hao do Ballast) bằng bộ đèn Tuyp Led – 18W;
- Thay các đèn huỳnh quang T5 – 28W bằng đèn Tuyp Led –18W;
- Thay các đèn compact 11W bằng đèn Led công suất 4W;
- Thay các đèn compact 18W bằng đèn Led công suất 6W;
- Thay các bộ đèn Halogen 25W bằng bộ đèn Led 4W;
- Đầu tư bơm nhiệt có công suất nhiệt 37 kW thay thế các điện trở sử dụng trong HT NNNL MT tại khu A;
- Đầu tư bơm nhiệt có công suất nhiệt 29 kW thay thế các điện trở sử dụng trong HT NNNL MT tại khu B;
- Thay hệ thống lạnh trung tâm đặt khu B hiệu suất thấp bằng hệ thống VRV hiệu suất cao;
- Lắp đặt 103 kWp điện mặt trời nối lưới
Bảng chi phí và lợi ích
Chi phí đầu tư |
Lợi ích |
Chi phí
đầu tư
(tỉ VNĐ/năm) |
Thời gian
hoàn vốn
(năm) |
Mức tiết kiệm
chi phí năng lượng
(tỉ VNĐ/năm) |
Tổng mức
năng lượng
tiết kiệm
(MWh/năm) |
% tiết kiệm
năng lượng |
Mức phát thải
cắt giảm
(tCO2e/năm) |
11.82 |
4.10 |
2.88 |
998.98 |
23% |
912.07 |
Trong các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Dự án EECB đưa ra, khách sạn đã tiến hành mua sắm thiết bị và thi công cải tạo hệ thống chiếu từ ngày 03/02/2020 đến 28/3/2020 theo hình thức từng phần và vẫn đảm bảo hoạt động của toà nhà.
Sau khi thực hiện giải pháp, độ sáng tại các khu vực cải tạo được nâng cao hơn, trong khi mật độ công suất thấp hơn (giảm từ 5.27W/m2 xuống 4.42W/m2), đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống điện của nhà ở và nhà ở công cộng QCVN 12:2014/BXD, giúp tiết kiệm được khoảng 19% điện năng tiêu thụ cho hệ thống chiếu sáng, tương đương 48,646 kWh/năm.
Trong thời gian sắp tới tòa nhà sẽ tiếp tục đầu tư thực hiện các giải pháp còn lại do EECB đề xuất như tiếp tục cải tạo hệ thống chiếu sáng, cải tạo hệ thống điều hòa không khí, sử dụng bơm nhiệt thay cho điện trở gia nhiệt nước nóng, lắp đặt hệ thống điện mặt trời nối lưới,....
Dự án EECB (Bộ Xây dựng)