Những kết quả ban đầu về hiệu quả năng lượng của Khách Sạn Ramana

Chia sẻ bài viết   Facebook   Google
Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (Dự án EECB) do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên hợp Quốc. Bộ Xây dựng (Cơ quản chủ quản)/Vụ Khoa học công nghệ và môi trường (Chủ dự án) triển khai thực hiện dự án từ 2016 đến 2021 với mục tiêu dài hạn là cắt giảm cường độ phát thải các khí gây hiệu ứng nhà kính từ ngành Xây dựng tại Việt Nam. Mục tiêu trực tiếp của dự án nhằm cải thiện việc sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam.
 
 Đối với các dự án trình diễn, Ban quản lý dự án EECB đã lựa chọn và hỗ trợ tư vấn kỹ thuật sử dụng năng lượng hiệu quả cho 8 công trình xây mới và 13 công trình cải tạo. Khách Sạn Ramana là một trong số các công trình cải tạo tham gia vào dự án từ năm 2019. Các thông tin về tòa nhà như sau:
 
            
               Địa chỉ: 323 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
               Loại hình: Khách sạn
               Quy mô công trình: 10 tầng
               Tổng diện tích sàn: 26,800 m2
 
Các giải pháp tiết kiệm năng lượng được Dự án EECB đưa ra, bao gồm:
 - Sử dụng đèn Led Tube thay cho đèn HQ T8  (đèn 1.2m);
- Sử dụng đèn Led dây 18W/5m thay cho đèn HQ T8  (đèn 1.2m);
- Sử dụng đèn Led 5.5W thay cho đèn Compact 11W;
- Sử dụng máy lạnh Inverter hiệu suất cao thay vì sử dụng máy lạnh tiêu chuẩn để thay thế cho 321 máy lạnh cũ;
- Sử dụng Heatpump để gia nhiệt nước nóng;
- Lắp đặt hệ thống điện mặt trời 203kWp

Costs and Benefits ​
 
Costs Benefits 
Investment cost
(billion/year)
Payback period
(year)
Annual energy cost saving Total energy saving
(MWh/year)
% energy saving GHG emission reduction
(tCO2e/year)
7,30 3,32 2,20 1287,39 21% 1175,39
 
Among energy saving solutions recommended by EECB Project, Ramana Hotel procured equipment and renovated lighting system by successive construction method from October 2019 to June 2020. 

After being renovated, the brightness in the renovated area is higher, power density is lower (reduces to 44.1 kWh/room/year), which helps save about 56% energy consumption of the lighting system, equivalent to 90,098 kWh/year. 

In the near future, Ramana Hotel will continue to implement other recommended solutions such as renovating HVAC system, using heatpump for water heating system and installing solar power system. 

EECB Project